全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
平心 2023-10-02 20:48
0 赞
0 踩 [回复] 举报
这栋建筑是否为单纯的住宅建筑,先分析建筑性质,再确定楼高。如果是大于100m的住宅楼层需要设置机械加压送风的防烟系统。如有说的不对的地方欢迎斧正,目前处于学习阶段,大家共同进步。
我的是昵称 2023-10-06 17:05
2 赞
0 踩 [回复] 举报
看你的门牌号,你这应该是一类高层住宅了,门前这不是走道,应该是前室。前室在自然送风条件达不到的情况下(如窗户开口的方向和开口的面积不达标),是要设置机械加压送风系统的。
根据消防设施通用规范
11.2.1 下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统: 1 建筑高度大于100m的住宅; 2 建筑高度大于50m的公共建筑; 3 建筑高度大于50m的工业建筑。
11.2.3 采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0㎡的可开启外窗或开口,共用前室和合用前室应具有面积大于或等于3.0㎡的可开启外窗或开口。

