教学楼和宿舍楼合建问题
教学楼和宿舍楼合建,中间用教师办公室连接,每层宿舍和教学楼都共用防火分区。问教学楼和宿舍楼是否一定需要独立疏散和独立防火分区?
yizhongdayang 2023-06-17 18:37
0 赞
0 踩 [回复] 举报
中小学校设计规范 GB50099-2011/6.2.25 宿舍与教学用房不宜在同一栋建筑中分层合建,可在同一栋建筑中以防火墙分隔贴建。学生宿舍应便于自行封闭管理,不得与教学用房合用建筑的同一个出入口。
宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016/5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。
综上,宿舍与教学用房应各自设置独立的防火分区;疏散楼梯、安全出口应独立设置,不应合用。
yizhongdayang 回复: lgb2023-06-18 09:46
这么做肯定是有问题的。验收时首先要检查是否符合设计要求,若施工图设计如此,现场按图施工,则设计单位应承担相应责任;若建设单位、施工单位擅自修改,那肯定要承担责任。

假如房子已经盖起来了,是不是质检站验收和消防验收查出来这个就是大问题?