钢结构防火涂料
9.3.2 防火涂料的涂装遍数和每遍涂装的厚度均应符合产品说明书的要求。防火涂料涂层的厚度不得小于设计厚度。非膨胀型防火涂料涂层最薄处的厚度不得小于设计厚度的85%;平均厚度的允许偏差应为设计厚度的±10%,且不应大于±2mm。膨胀型防火涂料涂层最薄处厚度的允许偏差应为设计厚度的±5%,且不应大于±0.2mm。
请问下老师:非膨胀型防火涂料最薄处厚度不得小于设计厚度的85%,平均厚度允许偏差为设计厚度±10%,且不应大于±2MM,我的理解是最薄处与最厚处的平均厚度在设计厚度的±10%以内,且不大于±2MM,对吗老师?
膨胀型防火涂料最薄处允许偏差为设计厚度的±5%,且不大于±0.2MM,这个规定是说越厚越好吗?比设计厚度多0.2MM,或者少0.2MM都行,这不也同时搞定了最厚处厚度吗?我看不懂啊老师。