电子厂房(丙2项)设有室内外消火栓和自喷,厂房体量2万余立方,按《消水规》室外用水量为30L/S,按《建规》按三级负荷供电,屋顶水箱设稳压泵稳压,可否适用《消水规》6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。