全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
预作用阀联动方式如果是单联锁,是不是不需要气泵?
在消防施工和验收的时候,现在碰到预作用阀未设置气泵充气系统,设计院解释说,预作用阀联动方式 为单联锁,只需要电磁阀一个动作信号,不需要系统侧的压力下降信号,所以不需要充气装置,但我认为充气装置的作用是系统侧检漏用的,不论是单联锁还是双联锁都不能取消,请各位消防专家提一下见意,谢谢




刘总,您好!关于不充气的单连锁预作用系统,我的看法您帮忙看看是否正确:
1、不充气单连锁预作用系统与传统的湿式系统区别之一在于报警阀不同(预作用相当于雨淋+湿式)和联动方式不同,前者比后者多了一道排气的工序(不充气的话是否还要排气?);
2、预作用系统的报警阀后的管路平时充满低压空气,当火灾传感器联动排气后,水才开始充满管道,但是如果喷头不破,也是不喷水的。并且预作用系统对于报警阀到最不利喷头的管段长度是有要求的(允许充水时间2min);
3、不充气单连锁预作用系统最不利端需要设置电磁排气阀,排气阀大小需根据报警阀后的管段排气量决定。不充气系统一般最不利配水管末端设置一个排气阀即可?