消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

改造项目是否需要增设救援窗

请问一下各位老师,有个北京市的室内装修改造项目,位于一类高层办公楼的3层,整层室内装修改造,不涉及外立面改造,原建筑是13年设计的,未设计消防救援窗。请问这种情况是否需要增设消防救援口?

寒岳 | 2025-08-18 14:36
请写下您的回答回答

回答 | 4

懒得说 2025-08-18 15:08 00 [回复]举报

《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 规范自2023年6月1日起实施,全文强制。主要要求包括:除特殊要求的建筑和甲类厂房外,所有建筑的外墙均需设置消防救援口(即消防救援窗或门)。

新增建筑或原有建筑未设置消防救援窗的,需按规范补设;

原有消防救援窗不符合GB55037-2022要求的,需改造升级;

改建涉及外墙、防火分区或层数变化的,需重新核算并调整消防救援窗的位置、数量及参数

翔博博   回复: 懒得说2025-08-18 18:40

新增建筑或原有建筑未设置消防救援窗的,需按规范补设;
原有消防救援窗不符合GB55037-2022要求的,需改造升级;
改建涉及外墙、防火分区或层数变化的,需重新核算并调整消防救援窗的位置、数量及参数

以上内容的依据条文是啥?

0    0 [回复]举报

懒得说   回复: 翔博博2025-08-19 10:41

外墙改造是否新开窗户、是否封闭原有窗、室内隔断开间改造涉及防火分区变化......需要重新复核

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-08-18 16:39 00 [回复]举报

必须增设消防救援口。原设计缺陷需通过改造弥补,现行规范对高层公共建筑的强制要求。

关闭

关闭

手机APP下载